Skjermede kabler i is (ia)-kretser

Spurt 6:31 - 16.4.2020 av Martin Bidmead|Siste svar 10:30 - 18.4.2020 av Sverre Isaksen

Martin Bidmead

Hei,

Er det krav til skjermede kabler i is (ia)-kretser? Gjelder 24VDC magnetspoler, nivå-swicher, flowswitcher osv. Vi har slikt utstyr som er Ex ia-sertifisert men der det ikke er mulig å få inn skjermede kabler fordi de får for stor ytre diameter. Nivåbrytere (ia) kommer levert med 5 meter kabel ferdig og kabler er uten skjerm.

Er dette ok så lenge vi legger kabler separert med god avstand fra alle ikke-is kabler?

Snakket med Lapp og fikk et litt ullen svar men de sier de selger blå kabler for is-kretser både med og uten skjerm, og siden produsent av utstyr også leverer uten skjerm tyder det på at det er greit men vi ønsker å være sikre.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (5)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 9:42 - 16.4.2020
Instructor contact card

Hei,

litt usikker på hva du mener med "skjerm", om du kanskje mener "armering". Når det gjelder Ex i signalkabler kaller vi normalt kobberfolien som skjermer signalene mot støy for skjerm, og den mekaniske beskyttelsen under kabelens ytterkappe for "armering".

Det er krav til "skjerm" på alle Ex i signalkabler i IEC 60079-14:2013 pt. 16.2.2.1, kabelen skal i tillegg være isolasjonstestet med 500V AC eller 700V DC mellom ledere og skjerm og mellom skjerm og jord.

I IEC 60079-14:2013 pt. 16.2.2.5.1 er det krav om at Ex i signalet skal være beskyttet mot ekstern elektriske og magnetiske felt, dette kan oppnås ved bruk av skjermet kabel.

I tillegg i samme punkt er det krav om at signalene skal være beskytte mot å ved feil komme i kontakt med andre signaler, dette kan oppnås ved enten å benytte "armert" kabel, eller montere kabel så den er beskyttet mot mekanisk skade eller separere forskjellige kabeltyper.

Martin Bidmead

Postet 10:06 - 16.4.2020

Med skjerm mener jeg skjerm ok ikke armering. Det er hverken skjerm eller armering i kabelen, og den kommer som nevnt som standard fra produsent av ia-instrument. Og som nevnt selger LAPP også tilsvarende blå "is-kabler", så dette er jo bare rart...

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 10:42 - 16.4.2020
Instructor contact card

Hei igjen Martin,

se bort fra det forrige svaret mitt, oppdaget at det kom et Corrigendum til IEC 60079-14 i 2016 der kravet til skjerm er endret, den nye teksten i pt. 16.2.2.1 er

"I egensikre kretser brukes kun kabler med isolasjon som består gjennomslagstest med spenningen til den egensikre kretsen ganger 2, eller 500 V r.m.s (700 V DC)"

Det er fortsatt krav til at signalet skal være beskyttet mot ytre elektriske og magnetiske felt i pt. 16.2.2.5.1:

"Installasjoner med egensikre kretser skal installeres på en slik måte at egensikkerheten ikke påvirkes negativt av ytre elektriske eller magnetiske felt, som f.eks. fra nærliggende kraftlinjer eller enlederkabler med høy strømføring. Dette oppnås ved bruk av skjerm og/ eller revolverte ledere, eller ved å opprettholde tilstrekkelig avstand fra kilden for det elektriske eller magnetiske feltet.

I tillegg til kravene i 9.3.7 skal kabler, både i eksplosjonsfarlige og ikke- eksplosjonsfarlige områder monteres slik at det sikres at egensikre kurser ikke kan bli utilsiktet koblet til kurser som ikke er egensikre. Dette kan oppnås ved:

a) å fysisk skille forskjellige kabler og kurser, eller

b) å plassere kablene slik at de beskyttes mot risikoen for mekanisk skade (se 9.3.7), eller

c) hjelp av kabler som er armerte, har metallkappe eller er skjermet for i det minste en type kurs (f.eks at alle kurser som ikke er egensikre er forlagt med armert kabel, eller at alle egensikre kurser er armerte).

Rh

Postet 9:45 - 18.4.2020

Hei igjen Martin,

se bort fra det forrige svaret mitt, oppdaget at det kom et Corrigendum til IEC 60079-14 i 2016 der kravet til skjerm er endret, den nye teksten i pt. 16.2.2.1 er

"I egensikre kretser brukes kun kabler med isolasjon som består gjennomslagstest med spenningen til den egensikre kretsen ganger 2, eller 500 V r.m.s (700 V DC)"

Det er fortsatt krav til at signalet skal være beskyttet mot ytre elektriske og magnetiske felt i pt. 16.2.2.5.1:

"Installasjoner med egensikre kretser skal installeres på en slik måte at egensikkerheten ikke påvirkes negativt av ytre elektriske eller magnetiske felt, som f.eks. fra nærliggende kraftlinjer eller enlederkabler med høy strømføring. Dette oppnås ved bruk av skjerm og/ eller revolverte ledere, eller ved å opprettholde tilstrekkelig avstand fra kilden for det elektriske eller magnetiske feltet.

I tillegg til kravene i 9.3.7 skal kabler, både i eksplosjonsfarlige og ikke- eksplosjonsfarlige områder monteres slik at det sikres at egensikre kurser ikke kan bli utilsiktet koblet til kurser som ikke er egensikre. Dette kan oppnås ved:

a) å fysisk skille forskjellige kabler og kurser, eller

b) å plassere kablene slik at de beskyttes mot risikoen for mekanisk skade (se 9.3.7), eller

c) hjelp av kabler som er armerte, har metallkappe eller er skjermet for i det minste en type kurs (f.eks at alle kurser som ikke er egensikre er forlagt med armert kabel, eller at alle egensikre kurser er armerte).

Hei, bare slik at eg forstår det rett: Er det krav ved installasjon å isolasjonsteste (megge) eksempelvis 24V IS kretser med 700v DC? Skjermet / uskjermet kabel?

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 10:30 - 18.4.2020
Instructor contact card

Nei, kabelen skal være isolasjonstestet før installasjon.

Dette gjøres av kabelleverandør, eller produsent. Man skal ikke megge en IS-krets i drift, dette kan utgjøre en tennkilde i et Ex område.

Det er også en del egensikkert utstyr som ikke tåler å bli megget.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.