Hei
1: Hvordan skal vi forholde oss til en IS krets hvor det er montert på en skjøtekontakt/plugg på kabelen ut til et Exi utstyr?
2: Kan vi definere denne skjøtekontakten/pluggen som en simple apparatus selv om den er på en krets til f.eks et Ex ib utstyr?
3: Hva om denne skjøtekontakten/pluggen er på en IS krets som forsyner et simple apparatus utstyr?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
1. Det er ikke være noe problem dersom signalet er egensikkert.
2. Ja, denne kan defineres som "simple apparatus - passive component" i henhold til IEC 60079-14:2014 Pt. 16.4. En plugg vil ha samme funksjon som en bryter dersom den kobles til/ fra. Kan klassifiseres som T6 dersom Ta = 40 grader Celsius
3. Fortsatt ikke noe problem.