Skjøtekontakt/plugg i IS krets

Spurt 8:05 - 3.10.2022 av MHA|Siste svar 13:31 - 5.10.2022 av Sverre Isaksen

MHA

Hei

1: Hvordan skal vi forholde oss til en IS krets hvor det er montert på en skjøtekontakt/plugg på kabelen ut til et Exi utstyr?

2: Kan vi definere denne skjøtekontakten/pluggen som en simple apparatus selv om den er på en krets til f.eks et Ex ib utstyr?

3: Hva om denne skjøtekontakten/pluggen er på en IS krets som forsyner et simple apparatus utstyr?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 13:31 - 5.10.2022
Instructor contact card

1. Det er ikke være noe problem dersom signalet er egensikkert.

2. Ja, denne kan defineres som "simple apparatus - passive component" i henhold til IEC 60079-14:2014 Pt. 16.4. En plugg vil ha samme funksjon som en bryter dersom den kobles til/ fra. Kan klassifiseres som T6 dersom Ta = 40 grader Celsius

3. Fortsatt ikke noe problem.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.