Skrittellere

Spurt 6:11 - 14.12.2006 av Ingrid|Siste svar 8:57 - 21.5.2007 av Forumleder

Ingrid

Hei,

Kan skrittellere brukes i ex-område som passivt utstyr? Dataene for skrittelleren (batteriet) er working voltage 1,5V og operating current 15 micro amper. Batteriet er et AG13. (LR44)

På forhånd takk:o)

Mvh
Ingrid

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Arild Tharaldsen

Postet 10:36 - 3.1.2007
Har vært oppe i samme problemstilling, jeg tillot ikke bruk av slike i vårt anlegg.
Kravene for at det skal regnes som passivt utstyr er at ingen av verdiene kan overstige: Spenning=1,2V, Strøm=0,1A, Energi=20J, Effekt=25mW.

Ruben

Postet 11:38 - 3.5.2007
Sjekk NEK420, 60079-15 Personlig elektronisk utstyr. Regner med at skritteller kan passe inn i denne kategorien.

Forumleder

Postet 8:57 - 21.5.2007
I normen EN IEC 60079-14 pkt.15 står det at alt annet personlig elektrisk utstyr enn klokker må vurderes før bruk i Ex områder. Det er eier av anlegget som er ansvarlig for en slik vurdering og siden det finnes et utall av forskjellige varianter av denne type utstyr vil nok mange si at det ikke er tillatt brukt i Ex område.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.