Slitt ex merking på utstyr

Spurt 18:01 - 20.5.2020 av medarbeider|Siste svar 15:51 - 22.5.2020 av Rune Øverland

medarbeider

Vi har en stor sikkerhetsbryter hvor ex merkingen er så slitt at den ikke er leslig lenger. Resten av bryteren er helt fin og vi vet hva det har stått på merkingen tidligere.

Jeg har skjønnt det slik at alt ex utstyr skal ha leslig merking.Bedriften ønsker å risikovurdere seg ut av problemet, for å slippe å kjøpe ny. Er dette lov? Hva annet kan man eventuelt gjøre?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Rune Øverland

Postet 15:51 - 22.5.2020

Kanskje kan NEK EN 60079-17:2013 (standard for vedlikehold av Ex-utstyr) punkt 4.3.1.2 være relevant: