Jeg har sett det er endel brukere av Exd kapslinger som smører flammespaltene på kapslingene sine, og som også har rutiner og intervaller for denne smøreprosessen.Men jeg lurer på om det er noe krav til at produsentene av Exd kapslinger skal spesifisere smøring av flammespalter - samt type smøring og eventuelle intervaller, i Exd kapslingens medfølgende manual og dokumentasjon?Kapslingen det gjelder er en mindre Exd kapsling i aluminium med O-ringer for IP-gradssikring.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Det er i de aller fleste tilfeller anbefalt å smøre flammespaltene, med noen få unntak av behandlede flammespalter der produsenten anbefaler å unnlate dette.
Det er ikke et absolutt krav at produsenten skal spesifisere krav til smøring av flammespaltene. Dersom slik anbefaling ikke foreligger så skal man følge kravene i installasjonsnormen 60079-14 pkt. 14.3 som man finner i normsamlingen NEK 420delA:2016.
Pga fare for at fettet stivner over tid så vil det også være behov for å vaske og smøre opp på nytt, og det anbefales at dette gjennomføres i sammenheng med detaljerte inspeksjoner av utstyret.
Takk for godt svar.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.