Spørsmål vedrørende Ex klassifisering

Spurt 11:03 - 6.1.2017 av Mikael L.|Siste svar 5:45 - 9.1.2017 av Henning Staff

Mikael L.

Hei

Jeg har et spørsmål vedrørende non-is kretster.

Ombord får vi til tider leie konteinere, B&G og feil signaler er tilkoblet rig systmer via non-is kretser.

Disse loopene har sløyfe overvåking, er det da tillatt og montere vanlige motstander inn på rekkeklemmene for å oppnå sløyfeovervåkingen i Ex E boks? (resistore er ikke tildekket, men ligger åpne med reine metall)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 5:45 - 9.1.2017

I utgangspunktet så er ikke montasje av vanlige motstander tillatt i non-IS kretser i henhold til de internasjonale normene, men jeg har sjekket denne saken tidligere og praksisen er nedtegnet som tillegg til Norsok hos enkelte operatører og kan sånn sett ses på som tillatt i henhold til norske standarder.