Størrelse på jordfeilbryter til lyskurs offshore

Spurt 7:34 - 24.8.2018 av Geir|Siste svar 10:27 - 24.8.2018 av Sverre Isaksen

Geir

Hei.

Finnes det noen begrensning på hvor stor jordfeilbryter du kan ha på en lyskurs i ett EX område?

I ett prosjekt offhsore er det montert 300 mA jordfeilbrytere på lyskursene, er dette ihht Norske forskrifter, andre steder jeg har vært har det alltid vært 30mA?

Anlegget er TN-system.

På forhånd takk.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Postet 10:27 - 24.8.2018

Hei,

Ref. IEC 61892-2 "Mobile and fixed offshore units, Electrical installation, System design"pt. 5, Generelle krav til systemjording, er det satt max verdi på jordfeil på 30mA. Dette gjelder både i Ex soner og ellers i anlegget.