Statisk elektrisitet - NEK 420 6.5

Spurt 12:27 - 10.12.2019 av Bridge|Siste svar 10:43 - 11.12.2019 av Karl Magne Pettersen

Bridge

Vil NEK 420 6.5 gjelde for slanger. Typisk arbeidsluft og vannslanger som løst blir dratt rundt på dekk?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Karl Magne Pettersen

Forumleder
Postet 10:43 - 11.12.2019
Instructor contact card

Kravet om beskyttelse av materialer mot statisk utladning gjelder etter 6.5.2:"eksterne ikke metalliske materialer benyttet til bygnings- eller beskyttelsesformål som ikke er en del av sertifisert utstyr".

Dette fraskriver ikke noen ansvar for at alt utstyr som benyttes i installasjoner der det er fare for eksplosiv atmosfære ikke utgjør en tennkilde.

Det bør derfor gjøres en risikovurdering hvorvidt slangene som benyttes har potensiale til å lage en statisk utladning som kan være stor nok til å anses som en tennkilde.