Heisann

Har lest I kursmanualen deres at EX motorer skal stjernekobles. Hva er grunn til det?

mvh
Elektriker offshore
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 21:34 - 3.12.2014
Dette gjelder ved bruk av motorvern uten ekstra beskyttelse mot faseforskjell. På nye elektroniske vern med overvåking av faseforskjell gjelder ikke dette kravet lenger.

Grunnen er at ved en trekantkobling vil to av viklingene i motoren ligge i serie, og utgjøre en relativt stor motstand, dersom en fase faller ut. Faren er da at feilstrømmen ved tofasedrift ikke fører til utkobling av vernet fordi den relativt store motstanden ikke fører til så stor økning av strømmen.

Espen Vatnedal

Postet 13:29 - 26.1.2015
Vi har en del 400/690 volt motorer hos oss. De er da koblet i trekant. Har du noe erfaring/kunskap om motorer som drives av telemecanique sine integraler av typen LD4 LC130 er godkjent?

Forumleder

Postet 7:14 - 3.2.2015
Nei dessverre kan jeg ikke hjelpe deg her.
Det beste er nok å ta kontakt med leverandøren når det gjelder slike produktspesifikke spørsmål.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.