Hei Øyvind, beklager sent svar. Slik jeg forstår spørsmålet og den saken dere jobber med, så modifiserer dere en industri utgave av en varmepumpe slik at utedelen kan stå i en Ex sone. Jeg antar at dere gjør denne modifiseringen og lager en Samsvarserklæring iht ATEX og EU direktivet. ATEX direktive sier at dere skal skrive denne erklæringen og bl.a. bekrefte at dere ikke har "laget" nye tennkilder. I $231 Electromagnetic Compatibility Directiv 2014/30/EU (EMC). Om vi kan kalle styrepanelet deres en tavle og legge den under NEK439C. Der finner vi i 8.11 og 8.12.8 Elektromagnetisk kapabilitet (EMC). Videre ser vi at i NEK439-A 6.2.2 ref Tillegg J: Der er det IKKE krav til prøving av immunitet eller emisjon dersom innebygd utstyr tifredstiller kravene vedrørende EMC (J.9.4.1) eller installasjon er utført iht utstyrs- og komponentfabrikanten. ALLE andre tilfeller skal EMC-kravene verifiseres ved prøving. Ser vi på en teknisk spesifikasjon fra IEC (IEC TS 60079-46) for "Assemblies" 6.4. Ignition hazard assessment. Her sies det også et de som sammenstiller må gjøre en "risk assessment" (risikovurdering) for å være sikker på at sammenstillingen mellom elektriske komponenter og/eller mekaniske komponenter ikke har laget nye tennkilder. Mye her.... Har dere laget nye tennkilder? Er energien som kommer i peak høy nok til å bli tennkilde? Men min anbefaling er å få testet/sertifisere denne nye sammenstillingen, eller vurder en ny design.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.