Switch Input

Spurt 9:10 - 24.1.2007 av Tim|Siste svar 7:14 - 2.2.2007 av EES

Tim

Hei

I et interface cabinet lokalisert i safe area er det montert inn IS barrierer som skal gjøre signalene egensikre. Har nå oppdaget at det er koblet inn en nivåbryter(non Ex) fra safe area inn på en av IS-Barrierene. Holder det med å skifte barrierens terminaler fra blå til grå, eller må vi fjerne barrieren og rute om kabelen? Dette en bryter (simple Apparatus) og skal vel dermed ikke medføre noen tørre fare for de andre IS-signalene?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 13:36 - 1.2.2007
En bryter i sikkert område trenger ikke egensikker barriere. Vær derimot oppmerksom på at det ikke er tillatt og føre egensikre og ikke egensikre signaler i samme kabel.
Dersom det er brukt lysblå kabel for identifikasjon av egensikre kretser skal denne type kabel ikke brukes til andre formål.
Selv om bryteren står i sikkert område kan den forsåvidt godt være en del av en egensikker krets.

EES

Postet 7:14 - 2.2.2007
Hvis denne nivåbryteren er en passiv komponent kunne den også stått i EX-sone selv om den er ""Non-ex"".
Hvis begge deler står i sikker sone slik jeg leser det du skrev, er det ikke noe å tenke på i det heletatt!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.