Tamb

Spurt 21:32 - 3.9.2012 av Eric|Siste svar 12:03 - 26.10.2012 av Forumleder

Eric

Dette gjelder både for en Ex d og Ex i løsning:

Vi har Ex i utstyr som er umerket med tanke på ambient temperatur. Det vil jo si at denne automatisk (det er ikke oppgitt noe i sertifikatet) har Tamb på -20 til +40 grader Celsius. Tilsvarende løsning på Ex d varianten av samme utstyret har Tamb +60 grader Celsius (både merking og sertifikat) som jo betyr -20 til +60 grader Celsius. Her kommer spørsmålet:

Dersom områdeklassifiseringen der utstyret skal stå feks er Zone 1 eller Zone 2, og de oppgir omgivelsestemperatur til feks 58 grader Celsius. Vil det da si at man ikke har lov til å installere Ex i utstyret der da den bare har +40 grader Celsius som øvre ambient? At man ikke kan plassere utstyret som har en høyere ambient-temperatur enn det som er i sertifikatet? Feks så kan omgivelsestemperaturen i noen installasjoner i UAE være opp mot +60 (og i visse tilfeller +70 grader Celsius).

Eg anser meg selv som rimelig oppgående på Ex og diverse, men har liksom aldri helt slått meg til ro med kordan det fungerer 100%.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:03 - 26.10.2012
Det stemmer som du sier at dersom det ikke er oppgitt noen omgivelsestemperatur så gjelder Tamb på -20 til +40 grader Celsius som er det generelle kravet. Dette gjelder uavhengig av beskyttelsesmetode på alt utstyr som er produsert i henhold til tidligere Europanormer og nåværende IEC-normer.

Ex godkjenningen baserer seg på kravene i standardene og vil ikke lenger være gyldig dersom utstyret plasseres i en høyere omgivelsestemperatur enn -20 til +40 eller eventuell avvikende Tamb grense som er merket på utstyret. Da må man enten gjøre tiltak for å redusere temperaturen i området, finne annet utstyr som er egnet, eller sende utstyret til en godkjent prøveinstans for å resertifisere for en høyere omgivelsestemperatur (med lavere T-klasse som sannsynlig resultat).

Ikke noe hokus pokus dette. Godkjent omgivelsestemperatur er godkjent omgivelsestemperatur ;-)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.