Tap av overtrykk for Exp-motor

Spurt 14:14 - 21.3.2003 av Inge Steen|Siste svar 9:48 - 26.3.2003 av Forumleder

Inge Steen

Hvilke tiltak må iverksettes ved tap av overtrykk (LL-signal) for Exp sertifisert motor?
Aktuell motor er installert i sone 2.
Øvrige motordata: 11 kV 6,1 MW.

Hvor er det beskrevet i detalj hvilke tiltak som må utføres?

Kan vi følge NEK 420, hoveddel 2, kapittel 13.2 tabell 6, som sier at dersom vi er i sone 2 og har utstyr som ikke tilfredsstiller krav til sone 2 uten overtrykk skal føre til alarm? (Tiltak for å gjennopprette overtrykk skal iverksettes.)
Er dette tilstrekkelig?

Dersom det blir detektert gass i dette området samtidig som tap av overtrykk, skal det da i tillegg bli gitt tripp-signal for denne motoren?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:48 - 26.3.2003
NEK IEC 60079-14 punkt 13.2.1 tabell 6 tolker jeg dithen at dine spørsmål må besvares med Ja! I sone 2 er det tilstreklig med alarm og at det er prosedyrer på hvilke tiltak som skal iverksettes.

Finner ingen henvisninger til situasjoner med bortfall av overtrykk samtidig med gass alarm i området.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.