tE-tid

Spurt 7:41 - 23.1.2013 av L|Siste svar 8:53 - 15.4.2013 av Henning Staff

L

Har en Ex-e motor med en påstemplet tE-tid.

Slik jeg forstår det er dette tiden vernet må løse ut ved låst rotor? For å opprettholde EX-e klassifiseringen?

Hvordan burde dette dokumenteres at det er innenfor kravet til tE-tid?

Hvor i NEK:420 kan jeg lese om dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 8:53 - 15.4.2013
Ja, tE tiden er kravet til maks utkoblingstid på motorens vern ved værst tenkelige strømforhold for motoren (som du sier, ved låst rotor). Dette for at motoren ikke skal oppnå en for høy temperatur i forhold til T-klassen til motoren, og ja, det er dermed et krav for å opprettholde Ex e klassifiseringen.
Dette skal dokumenteres ved at strøm-tids kurvene på vernet oppbevares av bruker, i henhold til EN 60079-14 pkt 11.3.1 (i NEK 420).
Det stilles også spesifikke tilleggskrav til inspeksjonsprogrammet i henhold til EN 60079-17 pkt 5.2 (i NEK 420).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.