Skal installere en ny container offshore med bl.a. PA-høytalere, telefon og beacon. Telecom kabelen skal ha A-loop og B-loop. Er det tillatt at A-loop går gjennom en IS transit mens B-loop går gjennom en NON-IS transit?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:50 - 3.1.2006
I utgangspunktet skal alt elektrisk utstyr i Ex område være beskyttet på en eller annen måte.
Når det gjelder Exi så er det ikke lov å føre Exi ledere sammen med ikke Exi ledere i samme kabel.
Spørsmålet ditt er litt uklart men du må gjerne kontakte oss pr mail eller telefon for en nærmere redergjørelse.