En temperature transmitter har følgende egensikre sensor utgangsverdier.
Uo= 13,6VIo = 380 mAPo = 0,08WCo = 0,816 uFLo = 5,79 mH
Sensor som er tilkoblet er en RTD som faktisk har sertifisering EEx ia IIC T6 (Ta ? 60 °C). RTD skal måle temperature opp til 120 degC.
RTD er ett Simple Apparatus iht. IEC 60079-11 - Passive component to subclause 5.4 a) så vidt eg kan se. Men når eg skal temperature klassifisere RTD, så er eg litt usikker på om eg kan bruke T4-regelen beskrevet I IEC 610079-25 Annex H, da omgivelses temperature vil vell her være mediumet som RTD måler (.....men kan eg I en egensikker beregning konkludere med følgende : "Temperature classification determined by maximum measured temperature - measeured temperature ? 120 °C. Hence RTD T4"?
Takker for all hjelp
Mvh
Håvard
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Ettersom sensoren faktisk er sertifisert Exi så ser jeg ingen grunn til at man skal definere den som simple apparatus. Jeg anbefaler deg å følge bruksanvisningen på sensoren og skrive samsvar på bakgrunn av sertifikatet på denne.
PS. Avhengig av designet på sensoren så vil mediets temperatur kunne påvirke T-klassen, men hva det eventuelt må tas hensyn til skal komme frem av bruksanvisningen.
Hei,
Takker for tilbakemelding
Følgende info er oppgitt I bruksanvisning :
----------------------------------------------------------------------------------------------
Sertifikat: IBExU03ATEX1066XBenyttede standarder: EN 60079-0: 2012, EN 60079-11: 2012, EN 60079-26:2007 Merking: II 1 G Ex ia IIC T6 ; II 1/2 G Ex ia IIC T6 ;II 2 G Ex ia IIC T6
- Mediets maksimale tillatte temperatur avhenger av strømforsyningsutgangen i tilfelle svikt. Maksimal omgivelsestemperatur for bruk i kategori 1 G er 60 °C.----------------------------------------------------------------------------------------------Utstyr er en rørklemmesensor som skal installers I område kategori 2G som skal måle temperature opp til 120degC. Når det står I bruksanvisning "Mediets maksimale tillatte temperatur avhenger av strømforsyningsutgangen i tilfelle svikt" - hvordan går er frem for å verifisere dette?Takker for all hjelp.MvhHåvardJeg regner med at de mener en verifikasjon av Uo, Io, Po siden det er disse verdiene som vil være strømforsyningenes maksimale utgangsverdier ved feil. Dersom det ikke står noe om dette i bruksanvisningen så anbefaler jeg å ta kontakt med leverandøren for en avklaring. (Jeg gjorde et raskt søk på nettet og fant bare salgsmateriell uten nødvendige data for Exi kalkulasjon)
Hei,
Da har eg fått data fra leverandør, ref. IBExU03ATEX1066X
Ui= 60VIi = not stated, but the maximum possible input power applied to the transmitter when short circuit is lower than maximum allowed input power for the transmitter (?)Pi = 0,75WCi = 0 +0,16pF/mLi = 0,01mH +0,001mH/m
- Ambient temperature (connector) : -51 to + 60 deg C- Measuring temperature (point of sensor) : -50 to +450 degC
- Maximum ambient temperature for use in category 1G is 60 degC- The maximum permissible temperature of the medium are dependent on the electric output in case of failure
Så da kan eg evaluere kretsen, og får at den er egensikker. Men selv om selve utstyret vil være installert I ambient temperature < 60 deg C, så vil jo selve sensor "tipp" kunne ha en mye høyere tempratur (opp til 120 degC I mitt tilfelle). Kan eg konkludere I en IS beregning at selve sensor er T6 (tamb < 60 degC), men at selve sensor "tipp" temperature er avhengig av mediumet den måler - uansett lavere en120 degc, så kravet om T3 er ivaretatt?
Yakker så mye for all hjelp.
Mvh
Håvard
Ja du kan nok trygt konkludere med at du er under T3 grensen (på 200 grader) ettersom dine barrieredata (utgangsverdier for sensor på transmitter) er forenlig med sensordataene.
Det er Connector på sensor som har krav om maks omgivelsestemperatur på 60 grader og derav er klassifisert T6 fordi det er satt lave krav til tilført effekt og derfor blir liten temperaturøkning.
Sensortuppen vil være avhengig av måletemperatur og temperaturøkning ved feil. Det bør finnes data (tabell, kurve eller formel) for å sjekke temperaturøkning ved feil, men at denne skal gå fra måleverdi på maks 120 grader til 200 grader som er kravet for T3 er helt umulig på en Exi krets, så det trenger du nok egentlig ikke å tenke så mye på.