Termisk beskyttelse av EX-e motorer

Spurt 9:53 - 16.3.2022 av Anders|Siste svar 11:03 - 16.3.2022 av Sverre Isaksen

Anders

Hei.

Er det krav om temperaturovervåkning av EX-e motorer (thermistorer). Syns NEK 420 §11.3 er litt uklar. Er det slik at hvis vernet kobler ut basert på algoritme før Te-tiden nås, så trenger man ikke å benytte thermistorene i motoren. Eller er det ett absolutt krav til temeperaturovervåkning/thermistor ref §11.3.2?

På forhånd takk!

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 11:03 - 16.3.2022
Instructor contact card

Det er enten eller, er det innebygde thermistorer skal motoren kobles ut innen tiden tA, dette skal verifiseres, er motoren beskyttet mot for høy temperatur med motorvern, skal den kobles ut innen tiden tE. I henhold til ATEX utstyrsdirektivet skal vernet være ATEX godkjent som tilhørende utstyr.

Det er og viktig å følge motorleverandørens anvisninger.