Stilles det krav til termistor rele plassert i Exd kapsling ved overvåking av ExnA motor med vanlig drift (uten frekvensomformer)?
Må dette termistorvernet være Ex/Atex merket?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Nei ExnA motorer er kun godkjent for bruk i sone 2 og i henhold til kategori 3 kravene i ATEX som man da må følge så skal Ex sikkerheten baseres på normal drift. Det betyr at det ikke er krav til beskyttelse av motoren utover normale elektrorelaterte hensyn, noe som betyr at et vanlig motorvern er tilstrekkelig beskyttelse ved normal nettdrift.
Nå skal det sies at dette er myndighetenes absolutte minimumskrav, og det er vil bare være en fordel å beskytte motoren utover dette, noe som også noen steder er tilfelle i de interne krav som bestemmes for det enkelte anlegg.
Det er altså ikke krav til termistor overvåking av ExnA motorer under normal nettdrift, og dermed ikke krav til at termistorvernet skal være Ex/ATEX merket. Dersom man allikevel benytter et termistorvern så er dette for å sette høyere krav enn hva myndighetene gjør, og da bestemmer man selv om det skal settes krav til et Ex/ATEX godkjent vern eller ikke.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.