Termistor vs. termisk vern

Spurt 7:51 - 20.12.2002 av Jan Egil Lanne|Siste svar 12:46 - 9.1.2003 av Forrum leder

Jan Egil Lanne

Hei.

Er det lov til å bruke termistorene i viklingene på EExde motor istedenfor termisk vern? Med andre ord, kan termistorer erstatte termisk vern?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 11:01 - 20.12.2002
Det er ikke krav i Ex normene til termisk vern på en ""d"" motor. Installasjonsforskriften derimot krever vern på motorer. Det kan ikke erstattes av termistorer.

Jan Egil Lanne

Postet 13:10 - 27.12.2002
Ifølge NEK420 kap. 7 Elektrisk beskyttelse står det:

Overbelastnningsbeskyttelsen skal være:
a) et utstyr som er strømavhengig og tidsforsinket, og som omfatter ale tre faser, ............, eller

b) et utstyr for direkte temperaturovervåking ved innebygde følere, eller

For meg så tyder dette på at en ikke trenger å ha termsik vern når en bruker termistorer?

Mvh Jan Egil Lanne

Forrum leder

Postet 12:46 - 9.1.2003
Dersom motoren er laget med dette for øyet er det greit, men det må spesifiseres i motorens dokumentasjon, og føler og vern identifiseres på motoren. ref NEK 420 pkt.11.2.2

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.