Test av elektronisk motorvern

Spurt 14:06 - 23.10.2013 av Elektriker offshore|Siste svar 13:39 - 8.11.2013 av Henning Staff

Elektriker offshore

Hvilke krav er det til test av elektroniske motorvern til en Exde motor 440V offshore? Hvor ofte må de testes? Er det nok å benytte testknappen i front av vernet eller må det utføres en ""fullskalatest""?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 13:39 - 8.11.2013
Det stilles ingen ekstra krav til test av vern på Exd(de) motorer slik som det gjøres på rene Exe motorer.
Behov for regelmessig test må derfor vurderes ut ifra generelle (Ex) elektrokrav og selvfølgelig passe på at man følger produsentens anvisninger både på vern og motor.