Hvordan foregår en test av ex tavle i tavleverksted, hvilket utstyr bruker man for å belaste tavle med 1.1 x merkeeffekt/merkestrøm under oppvarmingsprøven.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Slik..

Postet 21:18 - 8.6.2013
En strømtrafo kobles til for å simulere fullt strømtrekkp4yp4.. Temperatur logges med et par temperatursensorer plassert inni exd boksen og 1stk temperatursensor på utsiden av boksen...
Hilsen Aker Solutions elektriker..

Henning Staff

Postet 6:46 - 20.6.2013
I prinsippet foregår en test på denne måten ja, men vi vil påpeke at dette ikke er noe som kan gjøres uten tilstrekkelig kompetanse, og at testprosedyrene i den aktuelle produknormen må følges.