Test av overbelastningsvern

Spurt 13:02 - 12.2.2014 av Christoffer|Siste svar 7:06 - 23.7.2015 av Henning Staff

Christoffer

Hei,
Er det krav til test av overbelastningsvern for ExD motorer på lik linje med Exe?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 11:35 - 16.2.2014
Nei.
Ettersom en Exd motor skal tåle en innvendig eksplosjon er det ikke like kritisk om viklingene blir så varme at de kan antenne en gass.
Det stilles derfor ikke like strenge krav til test av vernet på en Exd motor.

Christoffer

Postet 11:40 - 17.2.2014
Det kom også opp et spørsmål om verntest er relevant på EXnA motorer. Har du et godt svar på dette også?

Forumleder

Postet 15:36 - 19.2.2014
Ettersom det er lav sannsynlighet for at gass vil være tilstede i sone 2 er det lempet litt på kravene til Exn utstyr i forhold til tilsvarende Exe utstyr for sone 1. Det stilles derfor ingen tilleggskrav til periodisk test av motorvern for ExnA motorer slik som på Exe motorer.

Jeg anbefaler dere å se nærmere på normen for inspeksjon og vedlikehold EN 60079-17 som dere finner i norsk utgave i NEK 420. Denne normen bør gi dere grunnlag for å kunne bygge opp et vedlikeholdssystem som er innenfor normkravene.

Roald Sjursen

Postet 6:00 - 22.7.2015

I 2010 utgaven av NEK 420 under EN60079-17er det inspeksjonstabeller om inspeksjon og vedlikehold. I tabell 1 pkt B9 står følgende om detaljert inspeksjon for Exd, Exe og Exn motorer: "Automatiske vern virker innen tillate grenser". Videre står det i pkt B10:"Automatiske elektriske vern er satt korrekt (auto-reset ikke mulig).

Hvordan kan en verifisere at verna virker innen tillatte grenser, hvis en ikke tester de med injisering av en teststrøm?

Henning Staff

Postet 7:06 - 23.7.2015

På konvensjonelle vern kan man ikke det, men på nyere elektroniske vern kan det være testknapper eller tilkobling for testutstyr for dette.

Merk at vernene også er testet fra produsent, og enkelte vern har en overvåking av tilstand som gjør at de er testet for hele sin levetid.

Det er også viktig å merke seg at det er behovet for test som er gjenstand for vurdering og ikke at test MÅ gjennomføres, når det står oppført i tabellen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.