Tilhørende utstyr

Spurt 12:29 - 12.4.2013 av Geir|Siste svar 13:49 - 12.4.2013 av Henning Staff

Geir

Hei.

Vi har en vekt som står i klassifisert område.

Vekten har beskyttelses klasse Ex IB.

Vekten har en ekstern strømforsyning med følgende merking:

[EEx IB] IIB bzw
[EEx IB] IIC

Spørsmålet er:

Kan denne vekten tilkobles strømforsyningen uten barriere/galvaniskskille, og oppfylle kravene til en Ex IB loop?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 13:49 - 12.4.2013
Du oppgir ikke tilstrekkelig med informasjon til å kunne gi noe entydig svar på om kravene til Ex ib er oppfylt.
Merkingen på stømforsyningen antyder at den allerede inneholder en barriere/galvanisk skille, men det kan være betingelser for bruk som ikke kommer frem av informasjonen din.

Det beste rådet jeg kan gi deg er å lese bruksanvisning / montasjeanvisning fra produsent nøye, og eventuelt ta kontakt med leverandøren dersom noe er uklart.