Tilkobling av signaler i Ex-e/ikke Ex JB

Spurt 12:37 - 19.9.2018 av Robert Lund|Siste svar 13:09 - 19.9.2018 av Sverre Isaksen

Robert Lund

Vi skal levere en HPU med en junction box for kobling av instrumentering og ventiler. HPU skal stå i safe zone. Vi skal levere Ex transmittere og Ex switcher, dette fordi kunden har standardisert på dette. Ventilene på HPU er ikke Ex.

Kunden ønsker Ex tagging etc., men vi ønsker ikke å tagge for Ex, bruke Ex-e JB eller barrierer. Vi ønsker å holde dette enkelt.

Spm. 1: Hvis vi tagger JB med Ex tag, må JB være i Ex utførelse?

Spm. 2: Hvis vi tagger JB med Ex tag og bytter til Ex-e JB, kan vi route ikke Ex signaler gjennom JB?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Postet 13:09 - 19.9.2018

1. Hva slags TAG system kundene har er opp til dem, men de skal jo ha kontroll på hva som er Ex og ikke.

2. Bruker du en Ex e boks så er jo "ikke Ex" signalene Ex-beskyttet i selve boksen, selve signalet er ikke et Ex signal.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.