Tolkning av EN 60079-14:2014 clause 16.2.2.3 og 16.2.2.5.2

Spurt 12:13 - 31.5.2016 av Eric|Siste svar 9:33 - 7.6.2016 av Henning Staff

Eric

Jeg har tidligere fått ett bra svar på tolkning av én vs. flere I.S kretser, se denne tråden (https://www.trainor.no/cms/Forum/Ex/Tolkning-av-intrinsically-safe-circuit-per-NEK-EN-60079-14-2014)

Nå har vi en uenighet internt vedrørende terminering av I.S. skjerm og ubrukte par i felt for nevnte utstyr. Utstyret dette gjelder for er en Ex i sensor med flere I.S kretser (RS-485, 4-20 mA) osv, se nevnte tråd. Vi bruker typisk en 4-pars (eller 8-pars) RFOU(i) kabel for dette formålet. Hvordan skal I.S skjermene og de ubrukte parene termineres i utstyret? Slik jeg tolker nevnte standard:

For I.S skjerm (clause 16.2.2.3): Alle skjermene (drain wire) fra hvert par i kabelen kobles til samme punkt i utstyret, som flyter (ikke forbundet med chassisjord).

For urbukte par (clause 16.2.2.5.3): Alle ubrukte ledere i kabelen flyter i utstyret og ingen av lederne er koblet sammen.

Så då kan eg feks ha noen klemmer som alle er koblet sammen for terminering av I.S skjerm, mens klemmene til de utrukte lederne skal isoleres hver for seg, korrekt?

Mvh,

Eric

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 9:33 - 7.6.2016

IS skjermen skal normalt sett kun jordes i sikkert område og flyte i felt, og ved bruk av jordede Zenerbarrierer så skal skjermen kobles til samme jordingssystem som barrieren. Unntakene er listet opp i pkt. 16.2.2.3 a), b) og c).Det er ingen krav om at skjermene skal kobles sammen i feltutstyret (flytende fra jord), men det er heller ingen krav som sier at man ikke kan koble dem sammen.

Ubrukte ledere skal enten kobles hver for seg i separate isolerte terminaler (flytende fra jord) i begge ender, eller dersom man benytter jordede Zenerbarrierer så skal lederne kobles til samme jordingssystem som barrieren og hver for seg i separate isolerte terminaler i feltutstyret.

Forslaget ditt ser derfor greit ut slik jeg ser det.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.