Tolkning av Ex-kode på barriere

Spurt 10:28 - 15.2.2017 av Eric|Siste svar 10:47 - 1.3.2017 av Henning Staff

Eric

Forumleder,

Jeg har en barriere som har to sertifikat, ett for sone 2 installasjon og ett for installasjon i ikke-klassifisert område med signal ut til klassifisert område. Ex-kodene på den er som følger:

* Ex II 3 G Ex nA II [IIB] T4. Dette sier meg at det er en barriere for sone 2 med en non-sparking beskyttelsesmetode for gass-utstyrsgruppe, har en T4 temperaturklassifisering og kan ha tilkoblende utstyr med gassgruppe IIB.

* Ex II (1) G [Ex ia] IIB. Dette sier meg at det er en barriere for ikke-klassifisert område for tilkoblende utstyr med en intrinsically safe beskyttelsesmetode for gassgruppe IIB i sone 0.

Dersom jeg ønsker å ta i bruk denne barrieren i sone 2 så skal den monteres i en Ex e godkjent boks med IP54 (som spesifisert i sertifikatet). Men ut ifra koden for sone 2 installasjon så kan ikke denne barrieren forsyne utstyr som står i sone 1 eller sone 0 korrekt? For då måtte det har vært Ex II 3 G Ex nA [Ex ia eller Ex ib IIB] T4?

Så for utstyr som skal forsynes som står i sone 1 så må barrieren (basert på nevnte sertifikatkoder over) stå i ikke-klassifisert område korrekt?

Mvh,

Eric

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 10:47 - 1.3.2017

Merkingen på barrieren (og sertifikatene) skal ikke vurderes som enten eller, men som både og.

Det vil si at barrieren er sertifisert for å være tilknyttet apparat (tidligere kalt tilhørende utstyr) for Exi utstyr som kan stå i sone 0 med gasser i gruppe IIB, OG I TILLEGG er den godkjent Ex nA som gjør at den kan plasseres i sone 2 og ikke bare i sikkert område som en barriere uten en slik tilleggs merking.

Legg merke til at Ex nA godkjenningen gjelder for plassering i alle gassgrupper (utstyrsgruppe II uten tilleggsmerking for undergruppe), og siden dette ikke gjelder for Exi delen så er dette angitt med [IIB] som indikerer at som tilknyttet apparat så er gassgruppe begrenset til IIB.Her kunne det nok med fordel for brukerne stått en komplett merking for Exi delen, men det er altså ikke vanlig standard på slike dobbelt-godkjente barrierer.

Barrieren kan altså stå i sone 2 eller i sikkert område (fordi den han Ex nA godkjenning), men den vil uansett plassering være tilknyttet apparat for Exi kretsen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.