Transmitter med aktiv 4-20mA IS

Spurt 12:16 - 20.5.2014 av Birte Lothe|Siste svar 17:45 - 25.8.2015 av Mats Strand

Birte Lothe

Har en transmitter (Exde (ia)) i felt (sone 1) med aktiv analog utgang 2-leder 4-20mA IS. Transmitteren er også forsynt med 230VAC.
Det analoge signalet skal mates inn mot kontrollsystem i sikker sone. Mitt spørsmål er om det er krav til barriere i sikker sone og hvilken funksjon en slik barriere vil ha? Vil det kunne forekomme farlige spenninger ut i felt hvis den analoge inngangen mot PLS er passiv?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (4)

Forumleder

Postet 6:43 - 21.5.2014
Ja det er krav til barriere i sikker sone. Funksjonen til denne er å hindre at farlige energinivåer fra styresystemet ikke kommer ut i felt, både under normal drift, men også ved feil (som kan gjøre at en passiv inngang gir spenning ut selv om den ikke skal det).

Holm

Postet 13:25 - 7.8.2015

For å spinne litt mere på denne så sakl man iht IEC60079-25. Annex A.e) dokumenter at loopen er trygg ved blandt annet å sammeligne følgende

The voltage (Uo), current (Io) and power (Po) output parameters of the source of powershould be compared with the input parameters (Ui, Ii and Pi) of the field device, and theoutput parameters should not exceed the relevant input parameters. Occasionally thesafety of the field device is completely specified by only one of these parameters. In these

circumstances the unspecified parameters are not relevant.

Men for en trasnmitter med aktiv 4-20mA loop vil vel være field devicen som har (Uo), (Io) og (Po) og bariæren i sikker sone som har parameteren (Ui), (Ii) og (Pi). Blir det da riktig å tenke motsatt? Output data opgitt for instrumentet ikke må overskride inputdata for bariæren?

Henning Staff

Postet 11:29 - 17.8.2015

For å spinne litt mere på denne så sakl man iht IEC60079-25. Annex A.e) dokumenter at loopen er trygg ved blandt annet å sammeligne følgende

The voltage (Uo), current (Io) and power (Po) output parameters of the source of powershould be compared with the input parameters (Ui, Ii and Pi) of the field device, and theoutput parameters should not exceed the relevant input parameters. Occasionally thesafety of the field device is completely specified by only one of these parameters. In these

circumstances the unspecified parameters are not relevant.

Men for en trasnmitter med aktiv 4-20mA loop vil vel være field devicen som har (Uo), (Io) og (Po) og bariæren i sikker sone som har parameteren (Ui), (Ii) og (Pi). Blir det da riktig å tenke motsatt? Output data opgitt for instrumentet ikke må overskride inputdata for bariæren?

I prinsippet så blir det å tenke motsatt ja, men en barriere vil stå i sikkert område og således ikke være en potensiell tennkilde når den får tilført power fra transmitteren, og det vil da i grunnen bare være avgjørende at ikke zenerdiodene åpner ved spenningsnivået fra transmitteren.En barriere vil normalt sett heller ikke tilføre induktans eller kapasitans, men dette må sjekkes med dokumentasjonen for denne.

Mats Strand

Postet 17:45 - 25.8.2015

Hei Birte,

Siden du skriver "(Exde (ia))" er det slik at transmitter og kabler mot sikker sone er Ex de og elektronikk og koblinger mot element er Ex ia?

Høres slik ut da du har 230 V strømforsyning?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.