Hei
Kan dere gi en forklaring på hva som menes med flg utsnitt fra IEC 60079-14, 16.2.2.5.3: spesielt pkt b er ikke enkelt å fortolke.
16.2.2.5.3 Unused cores in cables
Each unused core in a cable shall either:
a) be adequately insulated from earth and from each other at both ends by the use of suitable terminations, orb) if other circuits in the cable have an earth connection (e.g. via the associated apparatus), be connected to the earth point used to earth any intrinsically safe circuits in the same cable, but shall be adequately insulated from earth and from each other by the use of suitable terminations at the other end.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Dersom en kabel inneholder flere ledere enn man skal benytte skal disse enten;
a) Isoleres hver for seg i begge ender med terminering (og ikke bare tape/krypmestrømpe), MEN denne metoden kan kun benyttes dersom lederne som er i bruk er koblet til et galvanisk skille og feltinstrumentet er isolert fra jord. (Selve instrumentkapslingen kan være bondet)
Eller dersom man benytter zenerbarriere eller et feltinstrument som medfører at de brukte lederne ikke er isolert fra jord må;
b) Ubrukte ledere kobles til jordsystemet for zenerbarrieren, eller feltinstrumentets jord dersom det er dette som ikke er isolert, OG isoleres hver for seg i den andre enden.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.