Hei, vi har et utstyr som vurderes med følgende sertifisering
It is CE, UL
and CSA listed, FM approved for use in Class I, Div 1, Groups C and D, Class II Groups
E, F, and G and Class III hazardous atmospheres NEMA 7 & 9.
Kan dette oversettes til Atex?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Det står i teksten at det er "CE" (UL og CSA) "listed".Dersom det er CE godkjent utstyr så skal det være ATEX, men da skal det også være ATEX merket og følge med dokumentasjon i henhold til kravene i ATEX. I så fall må dere få slik dokumentasjon fra produsent.
Når et utstyr er UL og CSA listet og FM godkjent så betyr det at det er godkjent i Nordamerika, men det betyr IKKE at det kan benyttes innenfor EU/EØS. Her i Norge skal utstyr være ATEX godkjent, og det er produsent/importør som er ansvarlig for å påse at ATEX regelverket blir fulgt. Dette gjelder selv om man direkteimporterer for "eget" bruk.