UPS/Batterirom/Ex-sone

Spurt 16:45 - 29.3.2010 av Knut Ivar Nilsen|Siste svar 7:28 - 8.5.2013 av Henning Staff

Knut Ivar Nilsen

Jeg har et felles UPS/batterirom. Batterier er GEL, ventilregurerte batterier (VRLA)med meget lav konsentrasjon av gassing. I hht til NEK EN 50272-2 : 2001 skal ventilasjon beregnes og dokumenteres slik at LEL for hydrogen ligger under tillatte grense. I normen står det ""Også med sentral luftkondisjonering i bygningen må ventilasjonskravene i henhold til 8.2 tilfredsstilles. Minimum friskluft forsyning skal være lik ventilasjonsluftstrømmen Q"" Dette er OK, men, skal avtrekkssystemet være ex-sikret eller holder det å forrigle boost-lading på UPS med avtrekkssystemet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Axel Norman

Postet 10:56 - 12.10.2012
Hei,
Har du fått noen svar på dette?

Henning Staff

Postet 7:28 - 8.5.2013
Dette spørsmålet har dessverre ikke blitt fanget opp som ubesvart av oss på Trainor tidligere, men spørsmålet er stadig aktuelt så her kommer svaret, om noe sent...

Vi gjør oppmerksom på at svaret er skrevet for et batteri/UPS-rom i en bygning på land. Offshore vil NEK IEC 61892-7:2007 pkt 8.6 kunne legges til grunn, med de tilleggskrav som der beskrives.

I norm NEK EN 50272-2:2010 sier pkt 8.2 at dersom et batteriområde ventileres tilstrekkelig kan det anses som sikkert mot eksplosjon, utenom i den umiddelbare nærhet av batteriene iht pkt 8.7. Dersom man er avhengig av å benytte tvungen ventilasjon for å oppnå kravene til luftstrøm skal lading opphøre eller alarm utløses iht pkt 8.4.

Dersom rommet kun har tvungen ventilasjon skal all lading opphøre, men vi vil påpeke at også utlading kan generere gassing og man bør derfor også ta hensyn til dette i vurderingen av ventilasjonen og overvåkingen av denne, med eventuell forrigling av batteribank.
Dersom den naturlige ventilasjonen er beregnet til å være tilstrekkelig under normallading, men ikke boostlading, kan kun boostlading forrigles med ventilasjonen.

Det stilles i denne normen ingen krav til at ventilasjonssystemet skal være Ex-sikret ettersom det forutsettes at ventilsasjonen til enhver tid er tilstrekkelig til at det ikke oppstår en eksplosiv atmosfære. Dersom dette ikke er gjennomførbart vil man måtte anse rommet som et Ex-område med alt det medfører av tilleggskrav.

Vi vil også legge til at ved ventilasjon av et batterirom med et sentralt ventilasjonssystem for bygningen (og forsåvidt også ventilasjonsanlegg for batterirom generelt), bør man analysere og hensynta faren for oppbygning av gasslommer, fordi hydrogengassen som dannes er lettere enn luft. Luften som er trukket ut fra batterirommet skal blåses ut til atmosfæren utenfor bygningen i iht pkt 8.4.

Konklusjon: Et ventilasjonsanlegg for batterirom på land trenger ikke å være Ex-sikret under normale omstendigheter, men det må beregnes og dokumenteres at ventilasjonen er tilstrekkelig, og det må sikres at dette oppfylles til enhver tid.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.