Uskjermet kabel i sone 2 ?

Spurt 7:26 - 11.8.2016 av Thomas M|Siste svar 19:31 - 15.8.2016 av Thomas M

Thomas M

Hei håper at kunne få nået hjelp med en god løsning.

Vi har benyttet en kabel type MarineLine YZp 0,6/1 kV, den er halogen fri og brannhemmende, men ikke skjermet. Den er ført gjennom et område som nå må være sone 2.

Er det mulig at godkjenne det iht. NEK420 hvis der monteres en kabelbane over den og dermed mekanisk beskytter alle koblerne ?

Eller er der en anden løsning for uten at skifte alle kabler.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Henning Staff

Postet 19:04 - 15.8.2016

Ja, en mekanisk beskyttelse i form av kabelbane med lokk vil være tilstrekkelig i henhold til kravene i NEK 420:2016 / IEC 60079-14:2013 pkt. 9.3.7.

Thomas M

Postet 19:31 - 15.8.2016

Takk for hjelpen.