Utenfor ex-sone

Spurt 7:14 - 31.3.2021 av Per Antonsen|Siste svar 9:58 - 31.3.2021 av Sverre Isaksen

Per Antonsen

Har et industrianlegg med f.eks en silo (åpen i toppen) som periodevis har ex-klassifisering ved fylling hvor ex-sonen er begrenset til innvendig i siloen. Er det tillatt å installere elektrisk utstyr som lys, stikk og brannvarsling i rommet (som siloen står i) som ikke har ex-beskyttelse? Vil det i så fall være tilstrekkelig å sikre at det ikke kan falle gnister ned i ex-sone?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 7:56 - 31.3.2021
Instructor contact card

Hei Per

Det skal være utformet et sonekart over området basert på varighet og hyppighet for eksplosiv støvatmosfære basert på NEK EN 60079-10-2 (dette skal inn i eksplosjonsverndokumentet ref FOR-2003-06-30-911 FHOSEX). Når dette er på plass så er det krav til at elektrisk utstyr er Ex godkjent med riktig beskyttelsesnivå i de forskjellige sonene (Sone 20, 21 og 22). Selvfølgelig må det også tas hensyn til å forhindre at gnister fra utstyr over soner ikke faller inn i soner. Inni silo er typisk sone 20.

Anbefaler å anskaffe og sette deg inn i FHOSEX, NEK EN 60079-10-2 og NEK ISO/ IEC 80079-20-2 for støvområder, og NEK 420 (inneholder blant annet 60079-14 og -17). Det er også krav til dokumentert opplæring for personell som skal installere utstyr eller jobbe i disse områdene.

Standardene finner du blant annet på www.standard.no

Per Antonsen

Postet 8:37 - 31.3.2021

Takk for svar.

Eksplosjonsverndokument er utarbeidet og har sonekart og risikovurdering, men det er området utenfor ex-soner som er spørsmålet. En kjenning som jobbe i oljeindustrien fortalte meg at alt utstyr som monteres i rom som inneholder et avgrenset ex-klassifisert område må ha minimum ex-d klassifisering. Dette klarer jeg imidlertid ikke å finne bekreftelse på noe sted.

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 9:58 - 31.3.2021
Instructor contact card

Takk for svar.

Eksplosjonsverndokument er utarbeidet og har sonekart og risikovurdering, men det er området utenfor ex-soner som er spørsmålet. En kjenning som jobbe i oljeindustrien fortalte meg at alt utstyr som monteres i rom som inneholder et avgrenset ex-klassifisert område må ha minimum ex-d klassifisering. Dette klarer jeg imidlertid ikke å finne bekreftelse på noe sted.

Utenfor Ex soner er det ikke noe krav til Ex utstyr, men man kan velge dette på bakgrunn av en risikovurdering.

På større anlegg i oljeindustrien velger man ofte Ex utstyr utenfor definerte Ex områder for å unngå automatisk utkobling ved for eksempel større utilsiktede utslipp som kan medføre gass-skyer utenfor Ex områder.

Vanligste beskyttelses metode i støvområder er Ex "t" som er støvtett.

Vær oppmerksom på at områder med støvlag som regel er Ex soner da støvlag lett kan virvles opp av eksplosjoner og skape sekundær-eksplosjoner, og at støvlag over 5mm tykkelse vil påvirke tenn-temperatur på støv drastisk.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.