Hei,
Mener å ha lest at "hvis kabelgatene i en ex sone (ombord i en båt) er montert med bolter i stedet for å være sveiset, må det være utjamningsjording over alle skjøtepunkter".
Jeg klarer nå ikke å finne igjen hvor jeg leste dette og håper noen her kan si hvor dette er å finne.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Kan ikke finne akkurat dette sitatet i noen av standardene jeg kjenner til, i NEK EN IEC 60079-14:2014 som er med i NEK 420A:2016 står det i pt. 6.4.1 at "Utsatte ledende deler trenger ikke være koblet separat til potensialutjevningssystemet dersom de er godt festet og er i god ledende kontakt med deler av konstruksjonen eller rør som er koblet til potensialutjevningssystemet"
"Godt festet og god ledende kontakt" kan være litt åpent for tolkning, og det kan hende det er beskrevet tydeligere i interne retningslinjer hva som gjelder for en bestemt installasjon. Det finnes antageligvis og installasjons guide fra leverandøren av kabelgatene med type/ antall festebolter, etc.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.