Utjamningsjording på kabelgater

Spurt 7:21 - 25.5.2023 av Frode Rødal|Siste svar 11:21 - 5.6.2023 av Sverre Isaksen

Frode Rødal

Hei,

Mener å ha lest at "hvis kabelgatene i en ex sone (ombord i en båt) er montert med bolter i stedet for å være sveiset, må det være utjamningsjording over alle skjøtepunkter".

Jeg klarer nå ikke å finne igjen hvor jeg leste dette og håper noen her kan si hvor dette er å finne.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 11:21 - 5.6.2023
Instructor contact card

Kan ikke finne akkurat dette sitatet i noen av standardene jeg kjenner til, i NEK EN IEC 60079-14:2014 som er med i NEK 420A:2016 står det i pt. 6.4.1 at "Utsatte ledende deler trenger ikke være koblet separat til potensialutjevningssystemet dersom de er godt festet og er i god ledende kontakt med deler av konstruksjonen eller rør som er koblet til potensialutjevningssystemet"

"Godt festet og god ledende kontakt" kan være litt åpent for tolkning, og det kan hende det er beskrevet tydeligere i interne retningslinjer hva som gjelder for en bestemt installasjon. Det finnes antageligvis og installasjons guide fra leverandøren av kabelgatene med type/ antall festebolter, etc.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.