Utjevningsforbindelse på utstyr med beskyttelsesleder?

Spurt 13:01 - 28.1.2007 av Egil|Siste svar 9:24 - 12.11.2012 av Forumleder

Egil

Eg har ein motor som står i Ex-område på ei stålramme som er skrudd fast i betong, kabelen er lagt på kabelgate fram til motoren.

Jordingssystemet er eit maskenett, motoren er jordet gjennom kabelen som kjem frå ei tavle med jordskinne som er tilkopla maskenettet.

Kabelgaten er kopla til ei lokal jordskinne ved motoren.

Blir derfor utjevningsforbindelsen til kabelgaten ein tillegsutjevningsforbindelse med krav på 2,5mm²/4mm²?

Er motor og fundament godt nok jordet gjennom kabelen eller er det krav om utjevningsforbindelse? I kabelen er det jordleder på 6mm².

Står det noko klart om dette i forskriftene? Eg har lest i NEK 420 side 96, men fant ikkje noko svar.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 13:41 - 1.2.2007
Motor og ramme skal utjevnes. Beskyttelsejord er ikke endel av utjevningsforbindelsen. Den lokale jordskinna er anntageligvis en utjevningsforbindelse.

Forumleder

Postet 9:24 - 12.11.2012

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.