Er det normalt å bruke utjevningsforbindelse på stålrammene til ein Brattberg-gjennomføring? Det er ikkje alle rammene som har skruer og då må du i tilfelle bore eit hull og gjenge opp sjølv. Sier NEK 420 noko om dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 6:42 - 19.1.2007
Utjevningsforbindelse er for å hindre potensialforskjeller mellom konstruksjonsdetaljer og mellom deler i strukturen. Dersom ramma er sveiset til eller har en god elektrisk forbindelse til den omkringliggende struktur er det ikke nødvendig med en egen leder for utjevning.NEK 420 IEC EN 60079-14 pkt 6.3 (side 96)

L

Postet 12:03 - 19.1.2007
Ok, den er montert i ein Leca-vegg med gummipluggar, har ikkje noko kontakt med andre metallkonstruksjonar, eg må altså ha utjevningsforbindelse til den.

Er det lov å legge utjevningsforbindelse frå jordskinne til kabelbane og frå kabelbane til gjennomføringsramme? Eller blir det betrakta som seriejord?

Forumleder

Postet 12:34 - 19.1.2007
Dersom det er sansynlig at det kan oppstå en tenndyktig gnist mellom denne ramma og omgivelsene må du ha utjevningsforbindelse.

Dersom det er kun murvegg vil det anntageligvis ikke kunne bli noen gnist heller. Altså ingen behov for utjevning. Dersom det er andre ledende konstruksjoner plassert så nært at det kan skapes en gnist i mellom de, må det være utjavning.

L

Postet 10:12 - 20.1.2007
Ok, det står kabelbaner på begge sider av gjennomføringen 15-20 cm frå ramma, men alt er bolta godt fast så sjansen for at noko skal løsne og kome i kontakt med ramma er svært liten, er det god nok begrunning?

Forumleder

Postet 13:32 - 1.2.2007
Vi på Trainor tolker det dithen at denne ramma ikke trenger å være en del av utjevningsystemet. Altså ingen bonding nødvendig.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.