Har lett i NEK 420, men finner ikke noe krav til utkobling av jordfeil i 24V automasjons utstyr slik som transmittere, blinklys osv, ikke egensikkert utstyr da.
Kan dere si noe om eventuelle krav til utkobling/utbedring av denne type feil i EX soner.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Et 24V anlegg kan være SELV eller PELV og derav følge kravene i NEK EN 60079-14:2014 (i NEK 420:2016) pkt. 6.3.5., og da er det ikke krav til utkobling ved jordfeil med mindre jordfeilstrømmene kan bli så store at det vurderes som nødvendig for å opprettholde sikkerheten ved feil.
Hvis det ikke er SELV eller PELV så skal det følge kravene til henholdsvis TN-, TT- eller IT- nett avhengig av hvordan strømforsyningen er laget.