Utkobling av jordfeil på 24V aut utstyr

Spurt 5:54 - 21.6.2016 av Stig Henning Johansen|Siste svar 10:18 - 1.7.2016 av Henning Staff

Stig Henning Johansen

Hei

Har lett i NEK 420, men finner ikke noe krav til utkobling av jordfeil i 24V automasjons utstyr slik som transmittere, blinklys osv, ikke egensikkert utstyr da.

Kan dere si noe om eventuelle krav til utkobling/utbedring av denne type feil i EX soner.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 10:18 - 1.7.2016

Et 24V anlegg kan være SELV eller PELV og derav følge kravene i NEK EN 60079-14:2014 (i NEK 420:2016) pkt. 6.3.5., og da er det ikke krav til utkobling ved jordfeil med mindre jordfeilstrømmene kan bli så store at det vurderes som nødvendig for å opprettholde sikkerheten ved feil.

Hvis det ikke er SELV eller PELV så skal det følge kravene til henholdsvis TN-, TT- eller IT- nett avhengig av hvordan strømforsyningen er laget.