Heisann eg lurte på om det er noe restriksjoner som forhindre ein i å bytte rekkeklemmer i exe kapsling vis ein beholder same beskyttelse grad men at ein bruke ein annen produsent evt.
Som i dette tilfelle har ein exe kapsling som har (KEMA 98 ATEX 1651U) der det er phonixe universal rekkeklemme benyttet som er grei å bruke men det er begrenset plass å me ønske å få topp terminering med fjørlast slik at det er raskere å skiftet ut og feilsøke samt terminering. Da har me sett på wago topjob`s 2002 som har (ptb 03 ATEX 1162U) som eit greit alternativ til utskifting.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei,
du kan bruke hvilke typer Ex e godkjente rekkeklemmer du vil så lenge du holder deg innenfor maks antall oppgitt av leverandøren, dersom det ikke er noen "Special conditions" i sertifikatet som sier noe annet.