utskifting av rekkeklemme i exe kapsling

Spurt 9:39 - 5.12.2019 av cato|Siste svar 14:27 - 9.12.2019 av Sverre Isaksen

cato

Heisann eg lurte på om det er noe restriksjoner som forhindre ein i å bytte rekkeklemmer i exe kapsling vis ein beholder same beskyttelse grad men at ein bruke ein annen produsent evt.

Som i dette tilfelle har ein exe kapsling som har (KEMA 98 ATEX 1651U) der det er phonixe universal rekkeklemme benyttet som er grei å bruke men det er begrenset plass å me ønske å få topp terminering med fjørlast slik at det er raskere å skiftet ut og feilsøke samt terminering. Da har me sett på wago topjob`s 2002 som har (ptb 03 ATEX 1162U) som eit greit alternativ til utskifting.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 14:27 - 9.12.2019
Instructor contact card

Hei,

du kan bruke hvilke typer Ex e godkjente rekkeklemmer du vil så lenge du holder deg innenfor maks antall oppgitt av leverandøren, dersom det ikke er noen "Special conditions" i sertifikatet som sier noe annet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.