Utskiftning av Ex e-sikring i Ex e-kapsling

Spurt 10:07 - 12.2.2024 av Martin Flote|Siste svar 11:29 - 12.2.2024 av Sverre Isaksen

Martin Flote

Jeg planlegger å erstatte en Ex e-sikring (originalen har gått ut av produksjon) som er montert inne i en Ex e-kapsling, og vil lufte hvilke alternativer jeg har til erstatning innenfor krav til eksplosjonssikkert utstyr.

Må jeg finne en sikring som er sertifisert sammen med den spesifikke kapslingen, eller er det tilstrekkelig å finne en sikring som tilfredsstiller krav til sone, gasstype og temperaturklasse?

Jeg diskuterte det med en kollega, som hevdet at man også må ta hensyn til endringen i volumet som fortrenges av sikringen, men jeg finner ikke igjen dette i NEK420.

Det står ingenting i Ex-sertifikatet til kapslingen om originalsikringen, men jeg finner følgende setning i sertifikatet (som for øvrig ikke har noe under "special conditions"-punktet): "The empty enclosures used are tested as components and specified in EC Type Examination Certificate [...] can additionally be equipped with - separately certified - isolating terminals and/or fuses".

Jeg leser dette som at det ved bruk av den opprinnelige kapslingen er tilstrekkelig at de ulike komponentene er sertifisert separat og at jeg derfor ikke trenger å sertifisere den spesifikke sammenstillingen. Er det likevel noen generelle krav jeg må ta hensyn til her?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 11:29 - 12.2.2024
Instructor contact card

Ex "e" er beskyttelsesmetoden "Forhøyet sikkerhet" (Før kalt "tennsikker"), og er sikker ved at det ikke er gnister i form av for eksempel kortslutning, brudd, krypstrømmer, osv. Dette sikres gjerne med krypavstander, IP-grad, etc. I utgangspunktet er det kun tillatt med rekkeklemmer i Ex "e" kapslinger dersom ikke annet er beskrevet i sertifikatet, antallet er som regel beskrevet i dokumentasjon/ sertifikat basert på blant annet tverrsnitt på ledere, strømstyrke, krav til omgivelsestemperatur og temperaturklasse.

Ut fra sitatet: "The empty enclosures used are tested as components and specified in EC Type Examination Certificate [...] can additionally be equipped with - separately certified - isolating terminals and/or fuses". leser jeg at "Tomme kapslinger" er testet som "komponenter" (Disse får gjerne et "U" sertifikatnummer, altså ikke godkjent med noe inni enda) og kan sertifiseres separat med rekkeklemmer og/ eller sikringer.

Har kapslingen bare et "U" sertifikatnummer? Det kan være grunnen til at den opprinnelige sikringen ikke er nevnt spesifikt i sertifikatet.

Når det gjelder endring av volum, er dette mer aktuelt for beskyttelsesmetodene "d" (Eksplosjonssikker) og "p" (Overtrykk).

Send gjerne dokumentasjon på mail til sverre.isaksen@trainor.no hvis du vil jeg skal se nærmere på saken.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.