Geir

Har vert borti et firma som driver med inspeksjon av tanker/beholdere som er gassfylte. ( kun gass, ikke oksygen).
Utstyret de da kommer med er ikke EX merket i hele tatt.
Dette begrunner de med at det ikke er krav til dette når det er så høy gassblanding at det ikke kan antenne.

Utstyret er avslått når det slippes ned i tanken, tanken er nedkjølt og mediet derfor flytende. Tanken har kun et meget lavt overtrykk.

Skjermene og kontrollutstyret de bruker er også non EX, dette trekker de noen meter bort fra åpningen og annser det da til å være ok.

Syntes denne teorien virker noe tynn og syntes utstyret burde ha EX sertifisering.


Stemmer dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 14:13 - 8.11.2013
Godt å høre at du tar faren ved arbeid i områder med potensielle eksplosjonsfarlige atmosfærer på alvor. Mer av den holdningen oppfordrer vi gjerne til.

Når det gjelder nevnte sak er det nok ikke sikkert at det er så galt som det kan se ut allikevel. Jeg forutsetter at området i utgangspunktet ikke er klassifisert som Ex sone for da faller nemlig mesteparten av Ex regelverket bort. Det betyr ikke at man kan gjøre som man vil, for man skal allikevel arbeide sikkert. Dette kommer blant annet frem av http://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1357/§29-1

Som det kommer frem av nevnte forskrift så stilles det ikke krav til at det benyttes Ex utstyr (selv om dette absolutt ikke ville vært noen ulempe), men virksomheten skal iverksette nødvendige tiltak. Slike tiltak kan være spesielle prosedyrer, som f.eks. at utstyret gjøres strømløst mens det senkes ned i tanken, og at det sørges for tilstrekkelig avstand og eventuelt gassmåling der datautstyret står.
På denne måten kan et slikt arbeid være sikkert uten Ex beskyttet utstyr, men det stiller selvfølgelig store krav til arbeidernes kompetanse og streng etterlevelse av prosedyrer.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.