Jeg har en utfordring knyttet til en vender som er plassert i døren på en kapsling type: EJB/X 11A. Jeg kan ikke se av sertifikatene som leverandør har sendt med, om bryteren er godkjent for montering i EEXd kapsling. Vi har gjentatte ganger purret leverandør, for å få ut et sertifikat på bryteren, men får samme svar hver gang, se sitat.
Etter min oppfatning opphever hullet der bryteren står kapslingsgraden. Jeg mener og at leverandør må framlegge et sertifikat, som tydelig sier at denne kombinasjonen er ok.
Leverandøren mener tydeligvis at det holder at fabrikanten sier at EX kravene er overholdt.
Kan TRAINOR komme med en uttalelse, om hvem som her har rett? Hvis jeg har rett, ønsker jeg en uttalelse, som jeg kan bruke overfor leverandør?
Sitat:
The switch located on the door, is part of the enclosure/door for which the ATEX certificate has been issued not an individual certified component, we?ll not be able to issued a new certificate for this. This is part of the responsibility of manufacturer to ensure that this component mounted on the door meets the requirement of IP66. This is now confirmed by the manufacturer with the addition n°3 of the certificate already sent.
Part 15 of the current certificate ATEX0025 is mentioned that these enclosures can be fitted with?any control auxiliaries.
Again , the manufacturer confirmed that the switch is included in the certificate mentioned above.
Sitat slutt
Stig Rune Flatabø/REINERTSEN/NO
26.01.2010 08:37
To
Torstein Moen/TRD/REINERTSEN/NO@REINERTSEN
cc
Subject
spørsmål til TRAINOR
Jeg har et problem knyttet til en bryter som er plassert i døren på en kapsling type: EJB/X 11A. Jeg kan ikke se av sertifikatene som leverandør har sendt med, om bryteren er godkjent for montering i EEXd kapsling. Vi har gjentatte ganger purret leverandør, for å få ut et sertifikat på bryteren, men får samme svar hver gang, se sitat.
Etter min oppfatning opphever hullet der bryteren står kapslingsgraden. Jeg mener og at leverandør må framlegge et sertifikat, som tydelig sier at denne kombinasjonen er ok.
Leverandøren mener tydeligvis at det holder at fabrikanten sier at EX kravene er overholdt.
Kan TRAINOR komme med en uttalelse, om hvem som her har rett? Hvis jeg har rett, ønsker jeg en uttalelse, som jeg kan bruke overfor leverandør?
Sitat:
The switch located on the door, is part of the enclosure/door for which the ATEX certificate has been issued not an individual certified component, we?ll not be able to issued a new certificate for this. This is part of the responsibility of manufacturer to ensure that this component mounted on the door meets the requirement of IP66. This is now confirmed by the manufacturer with the addition n°3 of the certificate already sent.
Part 15 of the current certificate ATEX0025 is mentioned that these enclosures can be fitted with?any control auxiliaries.
Again , the manufacturer confirmed that the switch is included in the certificate mentioned above.
Sitat slutt
mvh
Stig Rune Flatabø
Disipliningeniør Elektro
REINERTSEN AS Avd. Engineering,
e-post: stig.rune.flatabo@reinertsen.no
Telf.: 55 69 23 00, Fax.: 55 69 23 01
Telf.direkte: 55 69 22 11. Mob.telf.: 90 85 95 48
Løst