Utstyr/kabler fra ikke-ex sone til ex sone

Spurt 14:22 - 29.1.2020 av Morten|Siste svar 7:56 - 30.1.2020 av Sverre Isaksen

Morten

Hva sier regelverket om montering av ikke-ex sertifisert skap utenfor sone, og der ifra trekke kabler fra dette skapet inn til utstyr, som for eksempel instrumentering, inn i sone? Og hva hvis exi barrierer monteres i dette ikke-ex sertifiserte skapet?

Anser man noe form for fare at gass kan trekke gjennom kabelen fra ex sone til skapet utenfor ex sonen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 14:37 - 29.1.2020
Instructor contact card

Kablene skal være beskyttet mot "flammespredning" derfor er det krav til kabel i IEC 60079-14:2013 pt. 9.3.9 at kabel enten skal være testet for dette, eller at man skal installere en barriere for å hindre dette.

Morten Akerholt Kjær

Postet 15:07 - 29.1.2020

Takker for raskt svar Sverre.

Mener du her en mekanisk barriere som for eksempel en støpt gjennomføring mellom skap og gnistgivende utstyr eller en exi barriere montert i skapet?

Er for eksempel MPRXCX sertifisert til dette formålet. Ser det står i databladet at:

MPRXCX® og MPRXCX® FLEXISHIP® er testet i henhold til IEC 60332-3-22 (standardisert test som omhandler flammespredning av vertikalt monterte ledninger eller kabler), og tilfredsstiller kravene til SOLAS (Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974).

Og hva med for eksempel TCX(C)?

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 7:56 - 30.1.2020
Instructor contact card

Hei igjen,

anbefaler at du sjekker hele IEC 60079-14:2013 pt. 9.3.9, et av alternativene der er som du nevner at kabel er testet i henhold til IEC 60332-3-22.

Punkt 9.3.2 nevner også at dersom det er sannsynlig at gass kan bevege seg mellom ledere i kabel og kabel går mellom forskjellige soner eller til ikke-ex sone så skal man vurdere ekstra tiltak, og det henvises da til Annex E som beskriver en trykk-test av kabel.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.