Utstyr til bruk i Exi sløyfe

Spurt 11:31 - 5.2.2003 av Knut Olaussen|Siste svar 13:58 - 5.2.2003 av Forumleder

Knut Olaussen

Hei
Her på Statfjord skal et firma montere noen nye prober for å måle korrosjon i strømningsrør. Disse probene er tenkt montert i en Exi sløyfe med barrierer i sikkert området. Problemet mitt er å akseptere disse probene da det ikke finnes noen form for godkjenning eller sertifikat på disse. Produsent sier at de ikke trenger noen form for sertifikat da det er ""mekanisk"" utstyr?
Slik jeg har tolket EN50020, kan disse probene aksepteres dersom produsent bekrefter at det er snakk om simple apparatus, men selv da skal de ha en temperatur klassifisering. Og der de skal monteres er normal temperatur ca 70 grader.

Hva mener dere, hva kreves av dokumentasjon?
mvh Knut Olaussen
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 13:58 - 5.2.2003
Dette høres ut som passivt utstyr. Bestemmeser vedrørende denne type utsty finner du i EN50020 pkt.5.4 som innledningsvis sier:

5.4 Passivt utstyr

Følgende utstyr skal regnes som passivt utstyr:

a)Passive komponenter, f.eks. brytere, koplingsbokser, potensiometer, og
enkle halvledere.


b)kilder med lagret energi med veldefinerte parametre, f. eks. kapasitanser
og induktanser, dersom disses verdier vurderes ved fastlegging av hele
systemets sikkerhet

c)kilder med generert energi, f.eks. termokoplinger og fotoceller som ikke
genererer mer enn 1.5V, 100mA og 25 mW. Enhver kapasitans eller
induktans i disse energikilder skal vurderes som i b).

Passivt utstyr skal samsvare med alle relevante krav i denne standard, men må
nødvendigvis ikke sertifiseres, og de trenger ikke samsvare med 12.(merking)

Spesielt skal følgende alltid vurderes:

1.Passivt utstyr skal ikke oppnå sikkerhet ved hjelp av spennings- og/eller
strømbegrensende innretninger

2.Passivt utstyr skal ikke inneholde noen innretninger for øking av
tilgjengelig spenning eller strøm, f. eks. kretser for generering av
hjelpespenning.

3.Dersom det er påkrevet at det passive utstyret opprettholder den egensikre kretsens isolasjonsintegritet mot «jord», skal utstyret være i stand til å motstå prøvespenningen til jord i samsvar med 6.4.12.

Tilkoplingene skal samsvare med 6.3.1.

4.Ikke-metalliske kapslinger og kapslinger inneholdende lettmetaller skal,
når de er plassert i det eksplosjonsfarlige området, samsvare med
EN50014, 7.3 og 8.1.

5.Dersom passivt utstyr er plassert i det eksplosjonsfarlige området skal det
være temperaturklassifisert.
Dersom brytere, plugger og stikkontakter og
termineringer er benyttet i en egensikker krets innenfor disses merkeverdier, er disse temperaturklassifisert T6 for gruppe II utstyr, og anses å ha en overflatetemperatur på 85graderC for gruppe I utstyr.
Andre typer passivt utstyr skal temperaturklassifiseres ihht. 4 og 6 i denne
standard.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.