Valg av kabel uten armering for Exi kretser

Spurt 8:35 - 6.9.2006 av Bernt Eriksen|Siste svar 9:44 - 6.9.2006 av Forumleder

Bernt Eriksen

Hei,
I følge NORSOK Z-010 paragraf 9.1 skal utendørs instrument kabler være med armering. Er dette et absolutt krav for Exi kretser, og evt hvilke europeiske standarder refererer dette til?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:44 - 6.9.2006
Hei

Det er ikke krav til armering på Exi kabler. i følge IEC 60079-14 (land) skal de være skjermet for og beskytte mot støy og fremmedspenninger, og IEC 61892-7 (offshore) sier at de også skal være beskyttet mot mekaniske påvirkninger på en eller annen måte. (f.eks. armering)
Vær klar over at Norsok ikke har noen Ex standarder. Offshore er det IEC 61892 som gjelder Ex.Norsok standarden er ikke referert i disse normene eller forskriftene.