Varme overflater i EXP container.

Spurt 14:03 - 9.11.2007 av Rune Nord|Siste svar 12:30 - 13.12.2007 av Ole Petter S

Rune Nord

Vi har en EX P cotainer hvor vi ønsker å bruke en extruder med en overflate temperatur på 300 grader.
Containeren er godkjent for sone 2 med overtrykk og overvåking/nedstegning ved gass, brann og tap av overtrykk.
Containeren har også brannspjeld på inn og utluft som stenger automatisk ved alarm.
Vil bruken av denne extruderen stride mot regelverket ?
Overflatetemperaturen vil overstige T3 en god stund etter at container har stengt ned.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Synser

Postet 16:03 - 12.12.2007
Z-015 setter krav til containeren.

Slik jeg ser det må det foretas en risikovurdering. Ved bortfall av overtrykk og stenging av brannspjeld vil det ikke komme gass inn dersom disse er tette. Er det sluse dersom personell må ut. Hvor lang tid tar det før temperaturen kommer under 200 grader T3?

Det er forskjell på tykkelsen på veggene i en kapsling og veggene i containeren det er far først når gassen kommer inn i containeren.

Ole Petter S

Postet 12:30 - 13.12.2007
Vi tok dette opp på NK 31 møtet og konkluderte med at dette ikke er tillatt

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.