Varmekabel i EX

Spurt 11:07 - 12.5.2014 av DMO|Siste svar 13:42 - 12.5.2014 av Forumleder

DMO

Heisann.

Kom over en case på jobb nå.
På en varmekabelkurs er det to stk koblingsbokser,- begge står i zone 2.
Fra den første boks J01 kommer det en powerkabel inn (2x2.5"" BFOU)
I boks J01 er det to varmekabler, den ene er brukt som frostsikring på et glycolrør. Den andre er og brukt som frostsikring på glycolrør, men den er i tillegg brukt som power forsyning til boks J02. Denne kabel er 49m lang og forsyner som sagt boks J02. I boks J02 er det 4 andre varmekabler som er brukt som frostsikring på hver sine rør.

Spørsmål er som følger;
Er det lov og bruke en selvregulerende varmekabel som strømforsyningskabel på denne måten?

Mvh
Daniel
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 13:42 - 12.5.2014
Ja i prinsippet er dette lov, men det betinger at man har beregnet kabelen som en helhet, og at det tillates i henhold til montasjeveiledningen til den aktuelle kabeltypen. Alle kablene som du beskriver vil fungere som en lang sammenhengende kabel da lederne i en selvregulerende kabel i utgangspunktet ""bare"" fungerer som tilførselsledninger til varmeelementet som sitter mellom dem.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.