Varmekabel i Ex omeråde.

Spurt 6:48 - 5.9.2016 av EL.|Siste svar 21:36 - 22.9.2016 av Henning Staff

EL.

Kan man skjøte kaldenden på en varmekabel med en gummikabel I en krympestrømpe,

istedenfor å bruke koblingsboks?

Dette er i EX-omeråde.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 21:36 - 22.9.2016

Normene sier ikke noe spesifikt om dette, men i et Ex område skal man kun benytte godkjent utstyr og godkjente metoder. Dette inkluderer kravene i bruksanvisning/montasjeanvisning.

Det vil si at dersom du skal gjøre en slik kobling så må du benytte et godkjent skjøtesett som er passer for bruk sammen med kabeltypene, og at bruksanvisning/montasjeanvisning for skjøtesett og varmekabel begge tillater en slik form for skjøting.

Jeg anbefaler å ta kontakt med leverandøren av varmekabelen dersom bruksanvisning/montasjeanvisning er uklar på dette punktet.