Varmekabel i Ex soner

Spurt 11:25 - 18.1.2006 av Andreas|Siste svar 10:30 - 23.1.2006 av Forumleder

Andreas

Det skal prosjekteres en varmekabel på rør i et Ex område. Jeg lurte da på om et er noen spessielle hensyn som må taes. Tenker da spessielt på om kablen må sikres på noen bestemt måte. Tanken var å bruke selvregulerende varmekabel. At kablen er selvregulerende er det sikring nok i seg selv?

MVH
Andreas Johansen
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:30 - 23.1.2006
Det finnes en norm som beskriver hvordan dette kan gjøres. I NEK 420 finner du IEC620861 -1 som beskriver detaljerte krav til kabel og utstyr og IEC 620861-2 som beskriver prosjektering installasjon og vedlikehold.