Hei,Leverandør skal montere en varmepumpe i Ex sone 2 på vårt anlegg. Den skal bli direkte forsynt fra egen kurs. Er det ikke nødvendig med en egen servicebryter her, eller kan automaten brukes som dette?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Er dette en Ex/ ATEX godkjent varmepumpe?
Hei, ja det er det.
Er dette en Ex/ ATEX godkjent varmepumpe?
Hei, ja det er den.
Kan denne låses av under service?
Kan denne låses av under service?
Ja, automaten kan låses av.
Det er ikke kun Ex som kommer inn i bildet her, men det står i IEC 60079-14:2013 pt 8.2 at det skal for "funksjonelle eller akutte formål ved egnet sted være en innretning til å koble fra elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder, utkobling betyr adskillelse av alle strømforsyningens ledere inkludert nøytralleder"
Hvis vi går bort fra Ex krav så er varmepumper definert som "maskin" i Elsikkerhet 65 utgitt av DSB, og dermed kommer IEC 60204-1 inn i bildet, der er det mer tydelig at "låsbar servicebryter" bør benyttes. Har ikke denne standarden tilgjengelig nå selv, så vet ikke nøyaktig hvilket punkt det står i.
Men jeg tenker som minimum må dere se på om "automaten" er på et "egnet" sted rent praktisk for å kunne trygt drive vedlikehold på evt. ved akutte situasjoner kunne koble fra varmepumpen.