Hei
Er det et forskrift krav om årlig vedlikehold eller inspeksjon av ex utstyr ? Skilles det mellom exd og annet ex- utstyr ?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
På landanlegg så gjelder kravene i FHOSEX, men selv om vedlikehold er nevnt i §§9 og 15 pkt. 5 så er det ingen spesifikke krav. Forskriften forutsetter at bedriften har en tilfredsstillende internkontroll som både kartlegger risiko og avklarer nødvendige behov for tiltak. Dette vil selvfølgelig variere avhengig av kompleksiteten til anlegget.
DSB henviser til bruk av NEK 420 som tilfredsstillende norm for oppfyllelse av kravene i forskriften, og det er dermed NEK EN 60079-17 og kravene i denne som vil være retningsgivende. Denne normen krever ikke årlig vedlikehold, men påpeker på samme måte som forskriften til krav om å gjøre nødvendige vurderinger og sette vedlikeholdet i system. Det skilles i normen mellom flere forskjellige typer Ex utstyr, men det legges større vekt på vurderingene som blir gjort for anlegget.
Ptil sine krav i Aktivitetsforskriften (kap IX) som gjelder for offshoreanlegg, og Teknisk og operasjonell forskrift §58 (og §59) som gjelder for landanleggene, har tilsvarende krav om at det skal gjennomføres kartlegging av behov og iverksettes nødvendige tiltak, men det er ikke tidsbestemte krav her heller. I praksis så har selskapene interne rutiner som i stor grad er basert på NEK EN 60079-17, og et eventuelt krav om årlig inspeksjon vil være et internt rutinekrav basert på risiko.
Hei. Jeg har et spørsmål angående vedlikehold av flyttbare konteinere med ex utstyr dvs. midlertidig utstyr. Disse konteinerne sender vi da inn og ut til forskjellige plattformer. Ser at Norsok Z015 vedlegg I (Normativt vedlikehold) har bl.a. en setning med denne formuleringen: "Kontroll av elektrisk tilkobling og megging av kabler skal utføres årlig eller oftere". Hvordan skal vi forholde oss til denne iforhold til det som står I Nek 420? Betyr det f.eks at alle elektriske tilkoblinger må inspiseres og sjekkes minst en gang i året? Takker for svar.
Mvh L.M.Vasvik
Beklager sen tilbakemelding.Når det gjelder inspeksjon og vedlikehold av containere skal disse sjekkes før hver utsendelse, og dette skal loggføres i utstyrets vedlikeholdslogg. Dermed kan man faktisk måtte utføre dette flere ganger i året.
Hei. Jeg har et spørsmål angående vedlikehold av flyttbare konteinere med ex utstyr dvs. midlertidig utstyr. Disse konteinerne sender vi da inn og ut til forskjellige plattformer. Ser at Norsok Z015 vedlegg I (Normativt vedlikehold) har bl.a. en setning med denne formuleringen: "Kontroll av elektrisk tilkobling og megging av kabler skal utføres årlig eller oftere". Hvordan skal vi forholde oss til denne iforhold til det som står I Nek 420? Betyr det f.eks at alle elektriske tilkoblinger må inspiseres og sjekkes minst en gang i året? Takker for svar.
Mvh L.M.Vasvik
Må årlig kontroll på z-015 konteinere ha ny kontroll på dagen etter et år ? eller er det slingringstid på dette ?
Må årlig kontroll på z-015 konteinere ha ny kontroll på dagen etter et år ? eller er det slingringstid på dette ?
Dette er beskrevet i Tillegg I, NORSOK Z-015.
Listen a) til f) viser de intervaller som skal verifiseres, noen av punktene er årlig eller OFTERE.
Men det vil være leverandør av utstyret som setter opp intervaller på kontroll og vedlikehold, men det er selvsagt anbefalt å følge retningslinjene i standarden.På spørsmål om dette må utføres "på dagen" vil det selvsagt ikke alltid være mulig å få til dette, men da må det utføres innen rimelig tid.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.