Vedlikehold av innstøpt led-lanterne med E-entryboks

Spurt 6:36 - 5.2.2019 av Ottar Amdal|Siste svar 12:10 - 22.2.2019 av Eric

Ottar Amdal

Tranberg sine nye TEF 2460 har følgende EX klassifisering

Ex e mb op is IIC T5 Gb

Disse markedsføres som vedlikeholdsfri og når jeg leser i ATEX sertifikatet står det oppdørt følgende rutine tester:

Visuell inspeksjon

Dielektrisk styrke test

Etter hva jeg forstår så utgår da detaljert og nøye inspeksjon til fordel for en måling av "tettheten" av utstyret.

Vi har disse lanternene montert på en UPS kurs med kontinuerlig overvåkning av isolasjonsmotstanden ved hjelp av en Bender. Vil det da kunne være tilstrekkelig med kun visuell inspeksjon av disse lanternene i dette tilfellet da den dielektriske styrken vil være hensyntatt av isolasjonsovervåking?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Eric

Postet 14:48 - 5.2.2019

Hei,

At et produkt blir markedsført som vedlikeholdsfritt fritar deg ikke fra periodisk vedlikehold iht. NEK 420A:2016 (IEC/EN 60079-17 på land eller IEC 61892-7 (som henviser tilbake til IEC 60079-17) på flyttbare innretninger og plattformer). Det kan være at produsent ikke krever noen vedlikehold fra ett driftsaspekt men fra ett Ex-ståsted må du følge inspeksjonsintervallene i nevnte standard.

Rutinetestene som står under punkt [15] i sertifikatet er det produsenten av utstyret som skal utføre med mindre det er tydelig presisert i sertifikatet at dette skal gjøres på utstyr etter utført installasjon.

Mvh,

Eric

Ottar Amdal

Postet 8:43 - 6.2.2019

Hei, Som jeg sier i teksten over, visuell inspeksjon vil uansett bli opprettholdt (I henhold til 60079-17) med korrekte intervaller. Ideen er mer å kunne erstatte den detaljerte inspeksjonen av EXe boksen med kontinuerlig overvåkning av isolasjonsmotstanden og på denne måte oppfylle kravet i tabell 1 i 60079-17 som enkelt sagt er en sjekk om boksen holder tett.

Eric

Postet 12:10 - 22.2.2019

Hei, Som jeg sier i teksten over, visuell inspeksjon vil uansett bli opprettholdt (I henhold til 60079-17) med korrekte intervaller. Ideen er mer å kunne erstatte den detaljerte inspeksjonen av EXe boksen med kontinuerlig overvåkning av isolasjonsmotstanden og på denne måte oppfylle kravet i tabell 1 i 60079-17 som enkelt sagt er en sjekk om boksen holder tett.

Hei,

Detaljert inspeksjon iht. Tabell 1 for Ex e utstyr går ikke KUN på om boksen er tett. Den går også blant annet på om elektriske tilkoblinger (både benyttet og ubenyttet) er tildratt. For å sjekke dette må man åpne termineringskammeret.

Mvh,

Eric

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.